冷若冰 发表于 2011-5-22 07:57:32

再询问:通常大空间的装修灯带光源比较多,是否需要满足25个之说,那LED灯呢?
老康阁楼 发表于 2011-5-20 19:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


这个有规范条文放宽要求了的。可以看看规范。。。。。。。

具体条文我也不记得了。。。。。你看过以后在这里教教我。。。。

冷若冰 发表于 2011-5-22 07:58:23

目前最后一问:开水间究竟是温感还是烟感,什么样的开水间最温感,什么样的可以做烟感,没个标准,由于开水 ...
老康阁楼 发表于 2011-5-20 19:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


除了超高超限的,其余项目类似场所不用探头了吧。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-5-22 08:00:09

装修我也不是很有经验,上述均为拍脑袋想出来的。。。。。。。{:4_93:}

sgf2002 发表于 2011-5-23 15:23:29

《火规》对此有条文约束:

8.1.9 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间 ...
冷若冰 发表于 2011-5-22 07:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    老冷替我回答了,感谢
其实老康你想想隔断多高会影响烟蔓延到烟感处呢,有可能的话做个试验,写个论文

sgf2002 发表于 2011-5-23 15:28:27

再询问:装饰项目的隔板墙(无玻璃),通常会在此板做从桥架的引下电源,我喜欢从实墙开槽引下,或从柱子装 ...
老康阁楼 发表于 2011-5-20 19:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    老康误会了,我也是搞土建设计的,
开槽的问题,尽量少开为好
能开 多大还是问下结构专业为好

911room 发表于 2011-5-23 16:08:05

2.UPS后应是IT系统,以求1次故障不断电
X
3.如果由于某种不可抗拒的原因,UPS后不用IT,那么就要加RCD, ...
治学以诚 发表于 2011-5-20 17:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我先保留意见,不过请老诚回答楼主的问题,我在此诚恳地学习了!
页: 1 [2]
查看完整版本: UPS前端和后端,究竟是不适合用带漏电的开关