什么时候高压是否要联络?
本帖最后由 for1111 于 2011-5-20 10:33 编辑现在做了一个河南的项目,为24层高层办公,地下一层,建筑高度99m。原设计高压无联络,低压联络。每台变压器可带所有一、二级负荷。
现审图提出供电部门对高压联络没有限制,建议增加。我想问一下,大家是怎么做的?我可以维持原设计吗 审图中心怎么知道供电部门对高压联络没有限制?
我最近刚好遇到相反的情况,供电部门要求高压不要联络。 审图只是建议而已,不用管他,原设计满足规范要求即可 加上高压联络只是增加了三级负荷的供电可靠性,但是加了会有什么问题吗? 增加误操作的可能性,增加微机保护整定的复杂性,增加XXXXXXXXX