紧急求助:一断路器出两回,断路器整定电流与导线配合问题?
本帖最后由 yangxinjun0335 于 2011-5-18 21:54 编辑例如:一断路器50A出两回,即一端子压接两根导线,供给两个不同负荷,是每根导线选10平方?还是?
(如果供给同一符合,就简单了相当两根导线并联。) 保护在上一级的断路器,下一级的所有保护都应该出自此,是否要考虑同时故障的可能性 例如:一断路器50A出两回,即一端子压接两根导线,供给两个不同负荷,是每根导线选10平方?还是?
(如果供 ...
yangxinjun0335 发表于 2011-5-18 21:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
需要知道为什么"一断路器50A出两回,即一端子压接两根导线,供给两个不同负荷" 估计:
yangxinjun0335采用一个50A的断路器带两个不同的用电设备(一个开关压接两根电缆,分别带两台设备)。
问题:
为何这样设计? 估计:
yangxinjun0335采用一个50A的断路器带两个不同的用电设备(一个开关压接两根电缆,分别带两台设备) ...
尺短寸长 发表于 2011-5-18 22:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵
咱最不擅长的就是猜谜 大致等同于链接配电。 是为了省一个断路器吗? “一断路器50A出两回,即一端子压接两根导线,供给两个不同负荷”
那么每个线路的充许载流量均应大于50A,因为存在一条线路无电流,而另一条线路过负荷的情况 一个断路器同时带两个负荷,不是并接在断路器的出线端吗?不是理想的办法。 如果供给同一符合,就简单了相当两根导线并联。———— 这个是可以的。。。。。。
供给两个不同负荷 ———— 这个就不合适了。。。。。。
违规吗。。。。。。。我一时没找到条文。。。。。。
楼下说,有没有相关条文判他违规。。。。。 大鼻山说得对,冷版居然无视大鼻山 大鼻山说得对,冷版居然无视大鼻山
关东武夫 发表于 2011-5-20 11:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,大鼻山说啥了。。。。。。
你小子,是不是在调拨我和大鼻山呢。。。。。。{:4_113:} 你小子,是不是在调拨我和大鼻山呢。。。。。。冷若冰 发表于 2011-5-20 20:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
冷版当自己为紧缺XX,所以“调拨”。。。{:4_112:} 哈哈哈哈,不是我紧缺,是大鼻山紧缺。。。。。。 大鼻山老师说的应该是在断路器上口那样压线,在下口这样压线供给两个不同的负荷是不允许的。冷斑竹说的对