电压继电器整定值问题
10KV系统V型接线电压互感器的二次回路防接地电压继电器整定值为多少合适
TNS
发表于 2011-5-19 09:43:42
楼主说的是10KV不接地系统,PT是V-V接线吗?那不能进行绝缘监视。
低电压保护有整定值。
lhchen
发表于 2011-5-19 21:10:37
10KV不接地系统,电压互感器有两种接线形式,一是V-V接线,另一是Y0/Y0/开口三角接线。