办公楼TN-C-S系统,低压进线,电缆用4芯等截面还是3+1

办公楼TN-C-S系统,低压进线,电缆用4芯等截面还是3+1

大鼻山 发表于 2011-5-12 15:04:18

可以3+1,也可以4等芯

lixingbao 发表于 2011-5-12 15:09:28

可以3+1,也可以4等芯
大鼻山 发表于 2011-5-12 15:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    3+1如何满足三相不平衡时候流过N线的过电流呢,或者用3+1的时候,是不是N线还需设置过电流保护装置

lixingbao 发表于 2011-5-12 16:22:24

找到了一点依据,王厚余先生的《低压电气装置的设计安装和检验》书中提到


根据这个看来选四芯等截面比较合适

大鼻山 发表于 2011-5-12 17:53:28

我所说3+1,多用于工厂;4等芯多用于民建。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-12 21:49:06

我顶楼上的。但上海的民用建筑用3+1的比较多。请上海的同行发表下意见

890214 发表于 2011-5-14 09:19:24

4等芯多用于民建。

lhchen 发表于 2011-5-15 09:45:51

气体光源会产生三次及其倍数的谐波,办公场所宜用4等芯。

大鼻山 发表于 2011-5-15 10:52:26

气体光源会产生三次及其倍数的谐波,办公场所宜用4等芯。
lhchen 发表于 2011-5-15 09:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
办公场所算民建不?