关于接地网的设置问题
三类防雷,天面网格有20×20或24×16的要求;二类防雷,天面网格有10×10或12×8的要求那问题是接地网格如何确定,如果利用建筑基础做接地体,是否也需要按照此要求设置网格,或干脆是按照所有的主轴线设置网格,或者还是需要精确计算确定呢,期待解惑... 本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-12 12:16 编辑
常规不同基础接地,精确计算,我没算过,通常提资也不到位 这个没有规定,计算确定?不会。
可以按照防雷网格,其实基础内的钢筋都已经绑扎联通好了 可以参照屋顶防雷网格设置接地网格 接地网格20x20,即可。
宜利用基础钢筋。 同意楼上的,02D501-2 等电位联结 中有提到。 同意楼上的,02D501-2 等电位联结 中有提到。
jychen1 发表于 2011-5-12 20:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我怎么没找到 第7页左边倒数第二段。 回复 11# gblgb
没看到 图集不一样?