lixingbao 发表于 2011-5-12 12:04:46

关于接地网的设置问题

三类防雷,天面网格有20×20或24×16的要求;二类防雷,天面网格有10×10或12×8的要求
那问题是接地网格如何确定,如果利用建筑基础做接地体,是否也需要按照此要求设置网格,或干脆是按照所有的主轴线设置网格,或者还是需要精确计算确定呢,期待解惑...

老康阁楼 发表于 2011-5-12 12:14:14

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-12 12:16 编辑

常规不同基础接地,精确计算,我没算过,通常提资也不到位

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-12 12:15:59

这个没有规定,计算确定?不会。

可以按照防雷网格,其实基础内的钢筋都已经绑扎联通好了

tq02vf4 发表于 2011-5-12 14:15:55

治学以诚 发表于 2011-5-12 14:31:51

大鼻山 发表于 2011-5-12 15:05:52

可以参照屋顶防雷网格设置接地网格

治学以诚 发表于 2011-5-12 15:09:50

gblgb 发表于 2011-5-12 17:44:29

接地网格20x20,即可。
宜利用基础钢筋。

jychen1 发表于 2011-5-12 20:49:18

同意楼上的,02D501-2 等电位联结 中有提到。

lixingbao 发表于 2011-5-13 09:35:04

同意楼上的,02D501-2 等电位联结 中有提到。
jychen1 发表于 2011-5-12 20:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我怎么没找到

gblgb 发表于 2011-5-13 10:26:30

第7页左边倒数第二段。

tbtr 发表于 2011-5-14 22:10:54

回复 11# gblgb


    没看到

老康阁楼 发表于 2011-5-14 22:18:22

图集不一样?

tbtr 发表于 2011-5-15 20:20:38

gblgb 发表于 2011-5-16 10:01:18