lixingbao 发表于 2011-5-16 13:18:54

楼主的问题都可以在北京市五统一的那套文件里找到,另外还有个10kv变电所的审核细则,印象在资料版都有,可 ...
han2003 发表于 2011-5-15 23:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是啊,五统一的那个在百度文库里有,审核细则没有搜到,能否提供一下

hahaoohehe 发表于 2011-5-16 13:40:10

五统一的那个在百度文库里有

具体叫什么名呀?要不你上传上来吧

lhchen 发表于 2011-5-16 21:32:05

12#:
这个工程时间长一些,只能凭记忆回复,供参考。
   1、配电装置距建筑物底面600mm的要求,《民规》里有。
   2、封闭母线的高度,35KV有800mm高,10KV有400mm高。
    3、从配电柜至水平封闭母线段底部的距离高度200mm即可,母线需水平布置。

hahaoohehe 发表于 2011-5-16 22:36:29

12#:
这个工程时间长一些,只能凭记忆回复,供参考。
   1、配电装置距建筑物底面600mm的要求,《民规》里 ...
lhchen 发表于 2011-5-16 21:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那就是 低压柜 柜顶部 到 梁底 的距离是:200+400+600=1200 ?