箱变(欧变)内的高压柜、变压器和低压柜之间的距离要求是什么?
箱变(欧变)内的高压柜、变压器和低压柜之间的距离要求是什么?应该和一般的变配电室里面的高压柜、变压器和低压柜的距离要求不一样吧?
不知道那个规范或是什么资料有介绍箱变内的高压柜、变压器和低压柜之间的距离要求?也就是怎么才能确定1个箱变的具体尺寸? 要求是不一样的。
参见http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20313-1-1.html GB 17467-2010 高压∕低压预装式变电站.pdf
在这些资料里面,找了半天,也没找到像 一般变配电室那样的(规范中明确说明了:高低压柜、变压器 的距离要求,表格很明确,数字很明显) 预装式变电站,属紧凑式设备,
只要求满足规范的温升、绝缘、爬电距离等要求,
没有要求各厂家必须遵守同一间距要求。
打个比方,
就象你所提的变配电所内设备布置要求,
是电气设备外部的间距要求,
没有要求你开关柜内电气元件的间距要求一样,
预装式变电站内部的间距,
只需要厂家考虑,就可以了。