关于电梯运行速度应该怎么估算,用以确定容量,大家对此容量都是怎么预留的呢 本帖最后由 gblgb 于 2011-5-11 15:02 编辑不是估算的,是规定的。
楼主指的可是消防电梯? 6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 运行速度是建筑专业来定的。速度及载重定好了功率可算出来
算法书上有 书上介绍都是按照运行速度计算功率的办法。。。。。。实际设计就估一个。。。。
建筑专业定了梯速或者吨位,然后选型,参照这个选型,大概估一个容量。。。。。
我一般建议估20KW。。。。。。。。。大家怎么估。。。。。。。
千万别按节能梯来估,订货的时候不采用节能梯你就可能改图了。。。。。。 吨位和速度建筑的肯定会知道的,否则他们都没法预留井道尺寸。知道了吨位和速度,直接去配电手册或者04DX101-1去查容量就行了,基本还可以。 电梯室的照明质量要求不高,和动力和在一起供电应该没问题 回复 3# gblgb
请问这个规范在哪里 《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版) 多谢了,诸位 电梯配电,我的感觉,这是配电设计中最模糊的一板块。也是值得深究的领域。
讲电梯配电设计文献版本较多,还没有一个权威性设计理论和方法。
提供一段在网上看到的资料,共同来探索吧!
有人对《工业与民用配电设计手册》(第三版)第736页表12-58,进行过统计。如下:
标称容量和计算电流关系比较复杂,有2倍以下的,也有3~4倍的,甚至4倍以上的。
标称容量和开关整定值的关系也比较复杂,有3~4倍,有5倍,有5倍以上。
同一载重和速度的标称容量、计算电流、开关整定也相差很远。 关于电梯运行速度应该怎么估算,用以确定容量,大家对此容量都是怎么预留的呢
whlevil 发表于 2011-5-11 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
需估算建筑物的客流量--算出电梯乘用人数-确定电梯载重、数量
-根据电梯服务层数、电梯载客人数--计算往返一周时间---平均运行间隔--电梯速度
一般找个电梯厂家配合下计算,厂家有软件计算的
境外做设计咨询,一般电梯的选择是由电气专业完成的---我也很纳闷,电梯名称里带个电 字,就要电气来做,我没想通电梯的载重、速度、数量的选择用到什么电气知识? 电梯配电,我的感觉,这是配电设计中最模糊的一板块。也是值得深究的领域。
讲电梯配电设计文献版本 ...
入门者 发表于 2011-5-12 19:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同感