嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-10 20:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计嘿版光爱老婆了,忽视专业了。{:4_121:} 同意大鼻山,用三极即可
不过听楼主的意思,是住宅项目。再问一句:楼主总开关处没做防火灾漏电保护吧 ...
sgf2002 发表于 2011-5-10 19:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
先用4P隔离电器,后接4P漏电保护器。所以个人认为没有问题的 楼主的做法不妥,低压进线,采用TN-C-S比较合适,PEN线总等电位联结后就不会带危险电压了。 违反强条肯定谈不上,只是必要不必要的问题 楼主的做法不妥,低压进线,采用TN-C-S比较合适,PEN线总等电位联结后就不会带危险电压了。
小菜 发表于 2011-5-11 11:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我到是喜欢用TN-C-S,不过我们这儿审图的以雷规
“第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 ”为依据,要求必须采用TN-S系统。 tn-s系统用3P就行 “第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 ”为依据,要求必须采用TN-S系统。
审图的又扯了:
此配电箱一般仅指低压屏引出的首级配电箱(如住宅单元总箱),不是要求从变压器就必须开始TN-S 啊哈,本人隔离开关一直用4极的,而且本人认为隔离就该用4P的
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-10 20:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老嘿理解有误
并不是隔离就该用4P,也可以用3P,领零线上用连接片 我到是喜欢用TN-C-S,不过我们这儿审图的以雷规
“第6.4.1条 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电 ...
linjianming 发表于 2011-5-11 16:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
审图的要接受继续再教育