还是应急照明的问题






以上是某省审图意见。我想问的是,如果遇到一个建筑规模不大,但是还必须有应急照明。审图又不同意按以前方式设计。大家一般怎么做啊?谢谢

sh_13131 发表于 2011-5-9 15:40:54

单独一个配电箱,不管几个回路。

jychen1 发表于 2011-5-9 18:30:31

规范确有不合理之处,没办法啊。

老康阁楼 发表于 2011-5-9 19:01:27

无消防值班室,规模又不大,接普通箱子,强启都不能做完善,没必要多个箱,况且这种项目很可能就只有一个总电源点,个人认识,嘎嘎

冷若冰 发表于 2011-5-9 19:57:55

规模小的建筑物,应急照明电源来自专用回路就可以了。。。。。。。。

专用回路来自总配电箱。。。。。。

我说清楚没有。。。。

yjgabc 发表于 2011-5-10 10:00:09

多谢各位回答。冷斑竹,咱俩的意见一样,英雄所见略同。哈~~~~。但是你没有看见某省的解答吗?他们竟然说不可以。还搬出民规了。

lixingbao 发表于 2011-5-10 15:55:36

如果普通应急灯,专设一个应急照明的箱子,然后出专用回路的做法似乎也不太合适,因为无法强制点亮,除非把这专设的应急照明箱子的电源也切了

冷若冰 发表于 2011-5-10 19:19:33

是不是可以和审图人员联系沟通沟通,学习一下也是好的。。。。。。。。

yjgabc 发表于 2011-5-11 10:04:47

冷斑竹,问题是这样做到底违反规范吗?你审图的时候怎么看呢?要是违反就是违反,和沟通没用啊

冷若冰 发表于 2011-5-11 18:57:07

这样做到底违反规范吗?———— 你去和审图人员沟通一下,问问他为什么提违规。。。。。

我这么看觉得没事,别人不一定有什么别的规范的。。。。。我让你沟通是这个意思。。。。。。

没见你的图,还真不敢说结论。。。。。。问问人家审图的,学习一下也是好的。。。。

yjgabc 发表于 2011-5-12 10:22:57

我说的规范就是一楼的照片啊,你看看,他们说的对吗?

diguapi 发表于 2011-5-17 08:32:50

{:smile:}规范确有不合理之处