lixingbao 发表于 2011-5-6 11:35:02

同电流级三段保护断路器是否能调出选择性

比如上下级都是NSX-400断路器,整定电流 又都是400A,是否可以根据调时间或其他满足选择性呢?

TNS 发表于 2011-5-6 14:53:29

这种只有靠逻辑选择性来实现,没用过,具体咨询施耐德。

TNS 发表于 2011-5-6 15:00:42

上面说的是瞬时动作脱扣器。

gblgb 发表于 2011-5-6 16:26:18

“上下级”如不是同一条线路,不可;

“上下级”如是同一条线路,可设,但不合理;

lhchen 发表于 2011-5-6 21:06:38

如果断路器能调出时差,上级与中级、中级与下级,三级间的时差均为0.1-0.2s,当线路末端发生短路,靠时间差断路器保护有选择性。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-7 11:24:49

几乎没有可能

liu.leo 发表于 2011-5-17 15:31:08

也是因为一个业主要求设计选择性保护,特意咨询过ABB和施耐德,同级断路器做到完全选择性保护应该是没有可能的,5楼讲的没试过,有的时候上下级用不同断路器都没有办法满足选择性保护要求,我的经验大多数时候满足后备保护就可以了。

DQSHENGXW 发表于 2011-5-18 18:39:21

选择性的实现可以有两种实现方法,一是时间控制,二是电气参数控制,级联技术也归于此类。楼主所提问题这两种方法都可以实现。实际上完全追求选择性,对低压保护来说有时意义不大。往往是一个折中妥协的结果。
页: [1]
查看完整版本: 同电流级三段保护断路器是否能调出选择性