疏散照明供电转换时间应该怎么定?
楼主有什么看法?
东海龙王
发表于 2011-5-3 19:53:09
实施指南没有解释:
【注释】备用照明的应急电源的转换时间,当不大于5S时,可采用两个消防电源经自动转换开关供电,如两个消防电源中有一路为柴油发电机时,宜采用EPS供电。当为金融、商业交易场所时,应急电源的转换时间不大于1.5S,可采用EPS供电。
用于疏散照明应急电源的转换时间要求不大于5S,采用自备发电机提供的备用电源往往不能满足要求,此时宜采用EPS供电或采用自带蓄电池的应急灯。但EPS的蓄电池初装容量,可不必按90分钟设置。
当只采用蓄电池组供电时,必须确保蓄电池的持续供电时间。
东海龙王
发表于 2011-5-3 19:55:44
民规宣贯的只言片语:
【注释】消防应急照明分为备用照明和疏散照明,备用照明要求工作时间相对长,疏散照明工作时间相对短些,一般为30min,但要求启动要快,允许停电时间短。