luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-30 21:16:26

这样的情况该用哪种电气设计方案???

有个题目是:一天然气净化处理的工厂。负荷大多数机泵是二级负荷,方案是两个从不同电厂出来的10KV高压,请问还需要设置发电机作为应急电源吗?特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明。能不能不设置柴油发电机,如果不设置那么消防泵的末端电源是不是从低压两个变压器的母线段取电源?
高压端还有六台高压电机,还得考虑以后二期的用电(二期的用电设备与一期差不多一样),请请各位给点建议,指导指导,不胜感激

lingyan 发表于 2011-4-30 21:34:42

工业项目设发电机的不多,设发电机太麻烦,两路不同电厂引来的10KV电源可以满足你所说的这些负荷的需要。
消防泵:从两台变压器母线各出一条电缆到泵附近控制柜内,柜内双电源自动切换给泵供电。

luhufaxianzhe00 发表于 2011-4-30 23:47:53

回复 2# lingyan


    同意您的观点,我的最初设想也是这样的,得到你的解答,我就肯定了

hahaoohehe 发表于 2011-5-1 00:30:17

2路10KV,从不同的变压器出2路给 消防负荷 供电好?

还是变压器出1路,发电机出1路给 消防负荷 供电好?

2种的优缺点各是什么?

大鼻山 发表于 2011-5-1 09:17:04

设置发电机是很简便的事情

lhchen 发表于 2011-5-1 09:18:55

二级负荷由两路10KV电源即可,这两路电源可以来自同一变电站不同母线段。

luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-1 09:22:51

回复 5# 大鼻山

设置发电机是可以,但造价可能高了吧,仅从本方案来看,可以不设置发电机吗,请前辈赐教

大鼻山 发表于 2011-5-1 19:06:52

不清楚你们当地的情况。
一般而言,发电机组应该更划算(不要光看一次投资,还要看长期运行费用)