求解??独立布置干变是否需要带外壳???
干式变压器单独房间布置,请问大家是否有必要选择带外壳的,还有带不带外壳对于它的进出线方式如何选择?假如这里的干变为1250kVA,选择不带外壳,放置在4500X4500的变压器室内,进线采用预埋穿管,出现采用桥架走到墙壁沿墙立下至电缆沟内,这种方案是否可行? 干式变压器单独房间可以参照油变布置,干式变压器带电导体外侧加护网即可。
1250kVA干变,满载电流为1804A——“出线采用桥架”?
不可能吧,得用母线引出(常用插接式母线)了。 干式变压器单独房间布置,可以不必选带外壳的,变压器靠墙布置,再用护栏围起来就可以了。
干式变压器如果不带外壳,其实散热更好,而且价格还低一些,我所见的很多业主都喜欢这种不带外壳的做法,带外壳的干变,主要是为了干变和低压柜共用一室时,为了节省布置变压器的面积,可以把变压器和低压柜并列成一排安装,此时变压器要带外壳,这样可以美观和安全。 lingyan:“……变压器靠墙布置,再用护栏围起来就可以了。”
GB、DL、JGJ规范、标准,哪一本允许?{:24:} 变压器有靠墙安装(SELV隔离变压器除外)的案例吗? 好像没有靠墙布置的方案,印象中至少600通道。
不要外壳,有利于散热,这个倒是十分认同。 个人也觉得靠墙安装不太妥当吧,以你们的经验,出现都用母线引出吗,对于这种变压器? 干式变压器不带外壳是会带来一些好处,我想这要看干式变安装的地域和运行状况。如果处于潮湿环境,变压器运行不连续,停的时间较长,会使绝缘受潮,严重时变压器会报销。