有关接地的一个小问题
接地极一般都是钢材,与MEB连接时,可以用扁钢也可以用铜缆,当用铜缆时,铜缆与钢材连接处(埋在地下的部分)如何防止电化学腐蚀?
应该采取哪些措施防止电化学腐蚀? 1、接地装置埋在土壤中部分的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。
2、当导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接。
3、当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合GB50601的规定。 参见、执行《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010即可。 呵呵,,尺兄的经验太丰富了! 谢谢尺兄啊。{:handshake:} 根据任老的手册上写,主要有以下方法:(1)加大接地体截面面积(2)表面进行热镀锌(3)接地体间的焊接点,要涂上防腐材料(4)腐蚀严重的地区埋入地下的接地极宜采取阴极保护、牺牲阳极(保护器)保护等适合当地条件的防腐措施
以上回答,仅供参考,小弟才疏学浅,不敢说是准确的做法,楼主就随便参考下即可 单独接地有必要吗? 铜材一般热熔焊连接,特殊焊条
图示过程详尽,谢了。 又开眼界了,谢谢龙王啊。