这个系统N线应是已接地线,系统没有PE线。猜一下,他是钢管布线的系统,钢管布线规则,是能够利用钢管来做保 ...
治学以诚 发表于 2011-4-25 11:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

KOREA,JAPAN,TAIWAN都比较信奉NEC.
而NEC 不反对用穿线钢管做PE线。

东海龙王 发表于 2011-4-25 15:38:55

偷空翻翻人家的东西,果然博大精深。
以后在中文网站的时间少了。

911room 发表于 2011-4-25 18:05:52

向龙王和老诚推荐这个网站(NEC论坛)

http://forums.mikeholt.com/index.php

东海龙王 发表于 2011-4-25 18:33:44

向龙王和老诚推荐这个网站(NEC论坛)
911room 发表于 2011-4-25 14:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵,谢谢。

治学以诚 发表于 2011-4-25 21:27:23

治学以诚 发表于 2011-4-25 21:35:03

大鼻山 发表于 2011-4-25 22:19:04

这个系统N线应是已接地线,系统没有PE线。猜一下,他是钢管布线的系统,钢管布线规则,是能够利用钢管来做保 ...
治学以诚 发表于 2011-4-25 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、钢管只要连续,且截面足够时,则作为PE线当然可以(民规也没排斥这个。10多年前此类设计还甚流行);
2、配电箱系统没画PE线,并不意味肯定不设PE线。

911room 发表于 2011-4-26 09:18:24

同意鼻子的意见,这是配电箱,N排出来的线,在没有进入设备前,即可看作N也可看作PE,即使不用金属管穿线,也可构成TN-S。当然图中并未画出接地符号。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-26 12:16:07

同意鼻子的意见,这是配电箱,N排出来的线,在没有进入设备前,即可看作N也可看作PE,即使不用金属管穿线, ...
911room 发表于 2011-4-26 09:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    不大赞同此观点。做接地线的钢管如何实现接地呢