yjgabc 发表于 2011-4-21 10:10:35

柴油发电机 一用一备的问题

最近做一个项目,要求柴油发电机一用一备,且只有一路市电。我想问的是柴油发电机一用一备是不是用ATS自投?柴发和市电也必须ATS自投?这样的情况下是不是会出现ATS套ATS的情况?谢谢,这样做合理吗?

gblgb 发表于 2011-4-21 15:37:11

楼主是什么项目,为何需要考虑柴油发电机一用一备。
只有先把条件说清楚了,才可往下考虑。

yjgabc 发表于 2011-4-21 15:40:57

一个部队项目,在山区只有一路电源,所以柴发要求一用一备

yjgabc 发表于 2011-4-21 15:42:01

甲方就是这样要求的,柴发必须一用一备。按我自己的意思一台发电机就行了。

gblgb 发表于 2011-4-21 15:46:21

3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。

按规范,上一台柴油发电机即可,
上两台柴油机的目的,是想更可靠些。

两台柴油机间用ATSE或其他方式,均可。

yjgabc 发表于 2011-4-21 16:27:03

问题是柴发还必须和市电互投,这样就形成ATS套ATS的情况了,行吗?你说的可以采用其他方式我觉的是不是采用手动转换开关,但是必须手动。不能实现备用柴发的自启了。

gblgb 发表于 2011-4-21 16:29:54

两台柴油机的互投可以是手动的。
你在做两台油机互投时,控制回路就应自动转换,
这样做,可以备用柴油机自启了吧。

lhchen 发表于 2011-4-21 21:22:03

两台柴油发电机一备一用,供一段母线,作为一个电源,是柴油机间的切换,来保证柴油机的母线段有电。
由外面引来的作另一个电源。
重要负荷由两路电源供电,线路末端切换。
不知说得是不是你那里的情况。

yjgabc 发表于 2011-4-22 09:41:06

楼上的意思是说发电机之间不必用ATS,他们之间可以自行转换是吗?谢谢。同时感谢gblgb 的耐心解答。

gblgb 发表于 2011-4-22 09:43:46

本帖最后由 gblgb 于 2011-4-22 09:48 编辑

8#的意思是,柴油机间的转换是备用电源内部转换的事,
不在双重电源转换考虑内。

比如,部队在山区,设备如有损坏,不能及时维修,因此,当一台柴油机维修时,另一台就可保证需要。

yjgabc 发表于 2011-4-22 10:20:39

弄得我也糊涂了,那到底是用ATS好呢?还是用“备用电源内部转换”好呢?

东海龙王 发表于 2011-4-22 15:37:58

楼上的意思是说发电机之间不必用ATS,他们之间可以自行转换是吗?谢谢。同时感谢gblgb 的耐心解答。
yjgabc 发表于 2011-4-22 05:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

发电机之间厂家自己可用控制盘切换。

电气小能手 发表于 2011-4-22 16:30:03

一台柴油发电机 与市电 之间做ATS,两台柴油发电机之间电气互锁,相互切换,大家都是这个意思把?

lhchen 发表于 2011-4-23 10:20:32

我的想法是对用电设备双电源同时供电(认为用电设备需双电源供电),这样就得有两个电源在同时运行。由外面引来的电源是一个,另一个是两台柴油发电机(一台工作,一台备用)作一个电源。由外面引入的电源会是高压,柴油发电机的出口电压有可能是低压,也有可能是高压,要想使这两个电源有联系,只能在低压实现。这样,两台柴油发电机一台工作,另一台备用,需保证一台供电,可以用ATSE电源切换装置,也可用母线的电源进线开关进行切换,通常认为ATSE有机械闭锁,更可靠些,不过,像这样情况,电力部门多采用后者。

yjgabc 发表于 2011-4-25 09:35:49

昨天搜了下网络,找到一个两台发电机并机柜的图,估计这是两台发电机同时工作的图。那要是只一台工作一台备用还需要类似的柜子吗?