施工的让用KBG,是不是违反规范了?
08民规:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
镀锌钢管有三种,KBG(大家成为薄壁钢管),JDG管,SC管,此三种钢管都成为镀锌钢管,他们的不同之处在于他们的壁厚不一样,KBG管(国标)一般在1.0毫米左右,JDG管一般在1.5毫米左右,至于SC管,壁厚应在2.5毫米以上。
施工的让用KBG,那KBG壁厚要是小于1.5mm,是不是违反规范了?
但规范是宜,那可以用KBG不? 施工方可以对图纸质疑;建议.
设计方有义务释疑,解答. KBG的规格
《CECS 100:98 套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》
《GB-T 14823.1-1993电气安装用导管特殊要求-金属导管》
《低压配电设计规范》编制组的意见:
3楼说明KGB的壁厚;
4楼强调KGB敷设场所;
4,5,6楼结合,说明KGB使用的合法性。当然,得符合4楼。
民规很多东西都是从其他规范抄来,吸收其合理成分,抛弃其糟粕部分。 答案是可以用的。龙王讲的很清楚了。 KBG只能用于 室内干燥场所,那么潮湿场所可以么(如卫生间、浴室、厨房等)?
还有 消防线路 也可以用KBG么? 回复 7# 东海龙王
龙王的意思是说,只要在干燥的环境下,使用KBG,就可以摒弃壁厚的限制了吗? 干燥环境,显然 地下部分应该不属于这个范畴了把,去年我的一个工程也是甲方嫌地下部分用 sc钢管 造价太贵,让我出变更改用KBG,或者用黑铁管,我最后也是翻出这个壁厚的要求,说只要你们能满足这个壁厚要求你们可以改,当然只是地下一般线路消防管线肯定要用SC的! quote],消防可不可以用JDG,有工程消防和和地下室用JDG. 回复东海龙王
龙王的意思是说,只要在干燥的环境下,使用KBG,就可以摒弃壁厚的限制了吗? 干燥 ...
cherishchou 发表于 2011-4-21 04:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我们做国外的项目,还用PVC敷设火灾报警回路呢,当然是暗敷。
并且符合NFPA72。 KBG只能用于 室内干燥场所,那么潮湿场所可以么(如卫生间、浴室、厨房等)?
还有 消防线路 也可以用KB ...
hahaoohehe 发表于 2011-4-21 04:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
潮湿地区肯定不用KGB了!规范条文很清楚。
关于FAS,看下面条文:
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路穿线导管与低压配电系统的穿线导管相同,应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽等几种,敷设方式采用暗敷或明敷。
当采用硬质塑料管时,就应用阻燃型,其氧指数要求不小于30 。如采用线槽配线时,要求用封闭式防火线槽。如采用普通型线槽,其线槽内的电缆为干线系统时,此电缆宜选用防火型。 施工单位应严格按图纸施工,除非设计单位变更。 那 消防 到底能用KBG不?
页:
[1]
2