接地问题

请赐教:
18层住宅建筑的旁边约20米处有一个连带的两层共600平米的小商铺,商铺的进线采用该18层住宅备用回路引入三相电源。问:电源线进到商铺后是否还需要做接地和浪涌保护!为什么?

911room 发表于 2011-4-21 12:14:46

如果是TN-S就不要接地了,但要注意等电位联结的问题!
如果是架空线,最好加SPD。
如果是穿金属管暗埋,就不用了。