小区路灯配电 请教呀
正在做一个小区的路灯配电,,,算下来 容量不大,但是纠结于 是 单相 还是三相配电,因为看到一句话 《路灯的接线采用L1-L2-L3-L3-L2-L1的接线方式.》这句话很明显是 单相配电,但是 为了预留足够的容量 我觉得还是三相配电的好,纠结呀请教大家了! 个人理解,进线为三相,出线为单相即可。 具体容量多少?平面图如何?都是…… 意思是路灯的接线按相序L1\L2\L3。。。的顺序接,应该是针对三相的电缆 小区路灯接线距离不远的话,单相出线也可以吧。 回复 5# sh_13131
嗯,是的,具体是不远呀!最后 我用单相了! 回复 4# shan
开始我以为也是按三相接的,思考后 发现如果是三相的话 那不是L1,2,3这样表示了,分开的话 不久是单相了么 回复 3# 大鼻山
呵呵,容量都不大,一路3kw一路0.5kw,,我最后用单相了,一路VV-3X10一路VV-3X4,,本来想用小一级的电缆,但 考虑电压降了,就放大了一级! 回复 2# jychen1
呵呵,是呀,,开始我也是考虑三相进线的,大不了 你不用而已,接其中一相而已!,最后我还是用单相了,为了准确起见! 通俗的说,就是灯具按L1\L2\L3在三相电缆上跳接。这样说,楼主是否可以明白了?