多跨度厂房,计算室形指数时是按多跨度计算室宽,还是按一个跨度计算室宽?
本帖最后由 sy8653554 于 2011-4-16 19:20 编辑计算室形指数时是按多跨度计算室宽,还是按一个跨度计算室宽? 室宽是按第一个还是按第二个? 全体。 第2个{:smile:} 是布灯所用吗?严格说,按整体计算合适(因为要考虑毗邻灯光叠加效应);偷懒或要求不严时,也可按单跨考虑 室形指数值分子是长宽的乘积,分母是长宽之和乘以灯具的计算高度,应按建筑平面尺寸算。 应按建筑平面尺寸算。 本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-19 12:20 编辑
是布灯所用吗?严格说,按整体计算合适(因为要考虑毗邻灯光叠加效应);偷懒或要求不严时,也可按单跨考虑
大鼻山 发表于 2011-4-16 23:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
千万不可按单跨,单跨和整体室型指数不一样、窗墙反射比也不一样,利用系数就不一样,计算结果也就不一样
我以前也一直犯这个错误,最近几年才醒悟过来 做多了,还有必要算这个东西么。。呵呵 千万不可按单跨,单跨和整体室型指数不一样、窗墙反射比也不一样,利用系数就不一样,计算结果也就不一 ...
sgf2002 发表于 2011-4-19 12:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实,按单跨不合理,墙面反射率如何定,单跨四周无墙面 {:handshake:}路过学习中