第六个问题,究竟什么场合必须采用四极开关?(最好不要再提什么“带漏电保护功能的双电源切换开关”之类离 ...
大鼻山 发表于 2011-4-14 22:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个最好加个前提,在欧洲,是否用.....
大鼻山
发表于 2011-4-15 12:24:32
看样子IEC专家就在眼前嘛,哈哈
911room
发表于 2011-4-15 14:29:24
看样子IEC专家就在眼前嘛,哈哈
大鼻山 发表于 2011-4-15 12:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在下不敢,按您的标准,坛子里的都是专家,俺连砖家都算不上,小学生罢了。
ice393
发表于 2011-4-17 00:05:29
建议提问题,首先术语标准化,其次问题的前提要考虑好,还有再先查查资料,免得已有规定还去问。泱泱大国可丢不起那脸。
大鼻山
发表于 2011-4-17 10:40:17
建议提问题,首先术语标准化,其次问题的前提要考虑好,还有再先查查资料,免得已有规定还去问。泱泱大国可 ...
ice393 发表于 2011-4-17 00:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不要空洞说教嘛,老兄何不示范一下?
911room
发表于 2011-4-18 09:01:57
请用中英双语提问
治学以诚
发表于 2011-4-18 10:27:27
治学以诚
发表于 2011-4-18 10:30:15
治学以诚
发表于 2011-4-18 10:32:13
治学以诚
发表于 2011-4-18 10:35:33
911room
发表于 2011-4-18 12:09:35
凭记忆开第一问。
《....检验》文中讲,测量接地电阻时,电压极不要设在两个电极的接地电阻重合区。
请那 ...
治学以诚 发表于 2011-4-18 10:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
见IEC60364-6:2006 附录BB.1方法B1——接地极电阻的测量作为一个示例,在测量接地电阻时可采用以下的程序(见图B.1)。接地极T和辅助接地极T1之间通以稳定的交流电流。T1设在距T一定的距离处,使两接地极的电阻区域不重叠。可将金属棒T2(它可为一长钉)在T和T1的中间处埋入地下作为第2个辅助接地极,测出T和T2之间的电压降。用T和T1之间流过的电流值除T和T2之间的电压,即得出接地极的电阻,条件是电阻区域没有重叠。为检验所测的接地电阻是否是真实值,将第2个辅助接地极T2分别向远离和靠近T的方向移动距离约6m,再测取两次电阻值。若三次得到的结果大体上是一致的,取三次测算的平均值,为接地极T的电阻。如果不一致,再加大T与T1之间的距离,重复上述测试。
911room
发表于 2011-4-18 12:12:03
凭记忆开第二问。
《....检验》文中讲,剩余保护开关,使用规定,尖峰电流应小于6In。问当用在电动机时,会 ...
治学以诚 发表于 2011-4-18 10:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个应是保护电器的问题,不是附加保护电器RCD独有的问题。
911room
发表于 2011-4-18 12:13:55
凭记忆开第三问。
《....检验》文中讲,慎有四极开关,是因为中性线极比相极容易不通,文中理由真的成立吗 ...
治学以诚 发表于 2011-4-18 10:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
见#16楼的“建议”
东海龙王
发表于 2011-4-18 13:30:17
牵强附会,生拉硬扯,故弄玄虚,说东道西。
这样就能显示自己电气水平很高?