hahaoohehe 发表于 2011-4-13 13:02:13

消防中的电源总线、信号总线、广播总线,是用硬线还是软线好?

设计的时候,电源总线是NH-BV-(2X4),信号总线是ZR-RVS-(2X1.5),广播总线是ZR-BV-(2X2.5)

施工的说,硬线不好穿线和接线等,什么接触电阻大等(晚上把原话传上来),消防公司都是用软线,让改成BVR,查了下规范,没具体说,不知道施工的说的有道理没?

13.10.2 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用耐压不低于交流300/500V的多股绝缘电线或电缆。采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于交流450/750V的电线或电缆。

上传2个厂家样本:

图1:海湾


图2:利达华信


海湾的是硬线,利达华信的是软线。

gblgb 发表于 2011-4-13 14:29:05

尽量用软线。

911room 发表于 2011-4-13 15:21:04

大趋势是这些信号线都将归入“综合布线系统”,小功率供电也会通过POE等技术解决。目前综合布线的介质多为双绞线(网线)或光纤(以光代铜是大趋势)。

消防系统布线应考虑如何防护,如穿金属管,和抗干扰,如采用屏蔽措施等。

线的软硬不应作为重点

电气小能手 发表于 2011-4-13 16:22:57

哈哈,平时 软线 用的比较多!

东海龙王 发表于 2011-4-13 16:38:38

趋势是软线。

jychen1 发表于 2011-4-14 08:07:44

信号线尽量用双绞线软线;电源线嘛,个人觉得硬线软线都可以,要满足压降要求。施工会考虑到施工的方便性。

911room 发表于 2011-4-14 08:49:57

信号线尽量用双绞线软线;电源线嘛,个人觉得硬线软线都可以,要满足压降要求。施工会考虑到施工的方便性。
jychen1 发表于 2011-4-14 08:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    补充一下:
双绞线的线芯导体有两种,一种是用于水平布线(永久链路)的单股(solid)线芯,一种是用于短跳线的多股绞合(strand)线芯,严格地讲只有多股绞合线才是软线。成本与端接考虑,水平布线还是应用solid线芯的缆线。

ced999 发表于 2011-4-14 09:43:17

大趋势是这些信号线都将归入“综合布线系统”,小功率供电也会通过POE等技术解决。目前综合布线的介质多为双 ...
911room 发表于 2011-4-13 15:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不会吧,《火灾自动报警系统设计规范》10.2.7火灾自动报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用,采用综合布线系统,就是和用传输网络了。
补充:GB50116的送审稿是不是取消这条规定了?个人感觉:即使没有强制性要求,还是分开为宜,况且FAS系统中不同种类的线路电压等级不同,如何共用双绞线?

东海龙王 发表于 2011-4-14 17:08:23

不会吧,《火灾自动报警系统设计规范》10.2.7火灾自动报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用 ...
ced999 发表于 2011-4-14 05:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

没有一个国家会把火灾报警系统和其他系统合用线缆。

老康阁楼 发表于 2011-4-17 00:02:10

信号线尽量用双绞线软线;电源线嘛,个人觉得硬线软线都可以,要满足压降要求。施工会考虑到施工的方便性。
jychen1 发表于 2011-4-14 08:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    好像杭州的PE线可以用软线,信号线不清楚