han5201feng 发表于 2011-4-9 16:10:00

关于插座布置距离的新疑问~

众所习惯,在住宅内房间普遍设置3~4个二、三孔插座,符合常理!再想想一般的家用电器,所带的插座线也就1.8米,试想在大的房间内,所设置的3~4个插座,对于临时性的家用电器而言,是否需要再外接插线板!据我所知,美国的规范是每间隔1.8米设置1个插座!

gdx8785 发表于 2011-4-9 16:57:39

这问题在装饰阶段处理比较好
众所周知,由于开发商的原因,土建阶段讨论这事意义不大.在此阶段按规范执行即可.

911room 发表于 2011-4-9 17:30:32

本帖最后由 911room 于 2011-4-9 19:43 编辑

1. 美国NEC确实有"1.8m"规定,但不是间距
2. 美国也有插线板,只供临时用电使用,但不用于长期供电
3. 中国因室内插座不足,大量使用插线板具有安全隐患
4.装修时适当增加插座数量可以补救,但需要公众明白这个道理
5. 设计规范中借鉴欧美先进理念是必要的,而且并不增加过多成本,尤其对于现在的房价来说

hahaoohehe 发表于 2011-4-9 17:31:52

住宅,新房肯定是要装修的,业主会根据家用电器的摆放,重新布置插座,咱们设计也只能大概摆放,最准确的布置,就是先告诉你设备在那

大鼻山 发表于 2011-4-9 17:31:59

别指望所有问题都在建筑电气设计阶段解决。

hahaoohehe 发表于 2011-4-9 17:36:53

设计时,你不知道设备在那,只能大概布置。布置多了,不好看,业主也会骂,一面墙上都是插座,还有弱电的。布置少了,又不实用。还是业主装修的时候,根据设备摆放,让装修公司重新布置吧,嘿嘿

阿斯 发表于 2011-4-9 17:47:07

众所习惯,在住宅内房间普遍设置3~4个二、三孔插座,符合常理!再想想一般的家用电器,所带的插座线也就1.8 ...
han5201feng 发表于 2011-4-9 16:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

完全没有必要每隔1.8m设置一个的,按电器带的插头线长1.5或1.8m
把电器放到两插座正中间也有3或3.6m足够了,
而事实上有多大的概率或多少情况下是必须刚好放正中间呢?

dengbowyq777 发表于 2011-4-9 18:28:55

大房间可以适当的增加插座数量。

911room 发表于 2011-4-9 19:42:02

NEC规定的不是间距1.8m,是“墙上水平测量,任意点距插座的距离不超过1.8m”.因此间距是3.6m.

LZ理解有误

jychen1 发表于 2011-4-9 21:14:08

插座还是根据需要设,能在设计阶段考虑留足更好。
否则,只有装修时业主根据设备摆放位置增加或移动插座。

东海龙王 发表于 2011-4-9 23:18:33

•        For most areas of a house, receptacles must be no more than 12 feet apart and no more than 6 feet from a door or entryway - IE, every point on almost all walls should be no farther than 6 horizontal feet from a receptacle. T

黄花菜 发表于 2011-4-10 15:28:31

别指望所有问题都在建筑电气设计阶段解决。{:1_274:}

han5201feng 发表于 2011-4-11 16:28:33

觉得冯工考虑的比较到位!
其实作为设计,想的多点也不为过!

wzgzaz 发表于 2011-4-13 15:13:22

满足设计规范要求就可以了 除非有装修版图纸配合