箱变的检修孔是设置在箱变里面,还是外面?

本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-9 13:35 编辑

图1:箱变的外面有个入口,这个入口的主要作用是什么?是检修的时候,人进去么?设置外面,会不会容易进水?


图2:是个品字形欧变,检修孔在箱变里面的低压侧。(有人说:品字型的 我们放在高压   木字型的放在低压),这没什么规律吧,只要有地方设置这个检修孔就行了吧?



到底是设置在里面,还是外面呢?还是其它什么

东海龙王 发表于 2011-4-9 13:46:12

呵呵,谁给你这个方案,谁就能解释。
有时候个案不是普遍做法。

东海龙王 发表于 2011-4-9 14:13:32

你的平面图和立面图似乎不对应。

单博博 发表于 2011-4-10 23:11:37

可以设边也可以设里面 -假如箱变里面有检修空间或者有操作走廊可以设到箱变内部,如果没有那必须设到边根据实际情况设置了,这个又没有国标说必须要怎么设计。。。

单博博 发表于 2011-4-10 23:13:29

根据你侧视图 你箱变检修入孔在箱变外边,你平面图上是在箱变内部 赶紧改改!!!!!下边那个图是我弄的下次直接找我就可以了!~!!{:titter:}

hahaoohehe 发表于 2011-4-10 23:23:43

第1个图是08D800图集上的,第2个图是博博给我的,2个不一样,是代表2种方法。第2个图是博博设计的

单博博 发表于 2011-4-10 23:55:36

假如你用第一个 你平面图的检修入孔要放到箱变外边
假如你用第2个你侧视图纸只要在基础上扒手/或者做台阶也可以 方便检修人员下去