兄弟,你设计的时候用过吗?介绍下经验啊
TNS 发表于 2011-4-7 16:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我没有用过,也是听编规范的宣贯的
我设计的变电站一般都避开人员密集场所
如有建筑把变电站设置在贴邻人员密集场所,我就要求他们做屏蔽措施,怎么做他们去想,我只给建议-钢丝网或金属漆
钢丝网多年前就在工地见过,是个厂房里的

治学以诚 发表于 2011-4-8 08:26:41

治学以诚 发表于 2011-4-8 08:30:09

shan 发表于 2011-4-8 10:04:10

电磁波看不见,但变压器等设备运行时的噪音对相邻住户的影响却是实实在在的,所以尽量远离算了,不要给自己找麻烦

TNS 发表于 2011-4-8 10:33:00

4.9.6:当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。
解释 :目前国家对民用建筑中的工频电磁辐射尚无量化指标,但这种现象是事实存在的,特别是大电流传输母线的电磁辐射,对长期生活在这种环境中人的身体有危害是公认的。这个问题也不是《民规》所能解决的,但在民用建筑电气设计中采取一些措施降低其危害是可行的。

YING注:研究一下低频电磁波辐射吧。以下是百度文库内容。
电磁波频率低时,主要借由有形的导电体才能传递。原因是在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去;电磁波频率高时即可以在自由空间内传递,也可以束缚在有形的导电体内传递。在自由空间内传递的原因是在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。举例来说,太阳与地球之间的距离非常遥远,但在户外时,我们仍然能感受到和煦阳光的光与热,这就好比是“电磁辐射借由辐射现象传递能量”的原理一样。

因为电磁波具有波粒二象性,波长与光子能量成反比关系,当波长越短光子能量越大,则穿透力越强。
50HZ波长非常长,毫无穿透力。
北大很老一个老教授的粒子物理学视频,我已经看过十多遍了。请相信规范这条是多余的。

TNS 发表于 2011-4-11 10:40:23

上贴中,YING即治学以诚的英文名,昵称老鹰,望周知!{:lol:}

治学以诚 发表于 2011-4-11 11:27:04