导体载流量不会选了
1、哪里算最不利点?一个同事说那该算低压柜内的电缆室,那里出线回路9~11个,还得按封闭式槽盒来算,系数取0.5
2、托盘是否能选?
意见不一,显然托盘的降低系数大一些,但有人说住宅多鼠患,托盘都加盖板,那又成槽盒,系数又变小了
3、什么是热绝缘墙?
按解释表明散热系数不小于10W/(M2.K),后来查了一些资料,发现很多建材的散热系数都小于该值,载流量如何计算?
4、仅考虑敷设环境的影响时你怎么选 同样的问题,等待解释了! 如果都这样的选法,铜山铝海也不够你们用上3、5年的 呵呵。我们一直回避这些敏感问题,如果严格按照规范来做,就如大鼻子说的那样了 载流量,乱啊!说实话,我这一般取0.7
但也的确存在楼主说的问题,取0.7严格讲也不符合规范,规范是2002年的,需要根据实际情况更改了
其实做实验就行了,真不知道那些研究机构干什么去了。
说远了,对你的疑问我给不出明确答案 有那么复杂吗?按GB16895.15不是很好吗?
按规范就是很复杂的 刚看了秋石的帖子,问吊顶内电缆敷设的问题,大家载流量此时如何选,按封闭式槽盒吗?
大家都回避这个问题吗?
就直接请教,不考虑线路长度,仅考虑载流量,断路器对应得载流量是否都按规范取? 按规范选,根本没法干活,谁给我解释解释什么叫托盘,什么叫槽盒。。。什么叫最不利点。。。。铠装电缆怎么选?聚烯烃电缆怎么选。。。。。。 我选的时候都按标准选,采用托盘的实际载流量很小,所以采用明敷的多些,载流量就高多了。有些室内带铠装的电缆敷设也可以防鼠患。