有关双电源自动转换开关前隔离开关的极数问题
审图中心要求四极的双电源自动转换开关前设置的隔离开关(或具有隔离功能的保护电器)也要是四极的,不知道有没有道理,我觉得隔离开关(或具有隔离功能的保护电器)设置为三极的就可以了。 这个问题提得好~!我也有相同的困惑 {:24:}{:24:}{:24:} 哪位专家回答一下啊 审图中心要求四极的双电源自动转换开关前设置的隔离开关(或具有隔离功能的保护电器)也要是四极的,不知道有没有道理,我觉得隔离开关(或具有隔离功能的保护电器)设置为三极的就可以了。bamboo1978 发表于 2011-4-6 19:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif个人意见:需视不同情况而定。
ATSE前设置隔离开关,主要是为保证电气维修时的人身安全。
故:对于TT系统,ATSE前设置的隔离开关,理应采用四极隔离开关;而对于TN系统,不应强求四极隔离开关。
LZ所言审图中心的要求,若是针对TT系统而言,意见正确;若是针对TN系统提出,就值得商榷。 楼住的问题是:"有关双电源自动转换开关前隔离开关的极数问题"
那么个人认为"双电源自动转换开关前(的)隔离开关"理应是4P的
理由是可以断开所有的带电导体或者说是载流导体. ATSE“前”设置的隔离开关,断开L线,N线就不会有电流了。
但由于TT系统变电所和用户两处的“地电位”不一致,故还应断开N线,避免N线上的Uf危险电位伤人,至于TN系统,无此事故隐患。 至于TN系统,无此事故隐患。.............不认同 TN系统:ATSE“前”设置的2个隔离开关断开L线后,其N线与PE线电位相同,在建筑物内又采用等电位联结,还有甚么危险?
gdx8785不认同的理由何在?给大家说说。 其N线与PE线电位相同,在建筑物内又采用等电位联结,还有甚么危险?
---------很理想的状态 其N线与PE线电位相同,在建筑物内又采用等电位联结,还有甚么危险?
---------很理想的状态
gdx8785 发表于 2011-4-10 18:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
首先,TN系统ATSE“前”设置的2个隔离开关,设计人员选用三极隔离电器是不违规的,审图意见无依据。
其次,gdx8785给大家说说——不“理想的状态”是指? gdx8785,您说一下~~~ 设隔离开关的前提就是为了检修方便 建议TT系统与TN-S系统还是选用四极隔离开关 符合供配电规范的要求
页:
[1]