lhchen 发表于 2011-4-12 20:34:41

1、设计应遵守“预防为主,防消结合”原则。
2、喷头喷出水来是灭火,不是报警。
3、设置自动喷水灭火的场所需要同时设置感烟探测器。

rainmen_73 发表于 2011-4-13 09:46:55

我听说在国外,要求装喷淋比较多,对报警要求则不高;喷淋既防也消,其报警作用与温感等同。所以以喷淋作为消防联动(排烟,警报)的触发信号非常合适,报警探测器就不必设那么多了

yjgabc 发表于 2011-4-13 09:52:41

讨论了这么多,也没有一人明确的解决4#的问题

shan 发表于 2011-4-13 09:55:58

关于防火卷帘说两点:
1.如果不设FAS,可以由防火卷帘自带烟感或温感联动。这是我的做法。
2.也见过直接手动按钮操作的做法,个人认为不可靠。毕竟防火卷帘平时是打开的,火灾时就地手动控制有问题。是否可以在值班室集中控制,应该也是一个办法

ced999 发表于 2011-4-13 10:10:12

这个问题要分三个小问题考虑:
1、        只有喷淋:如果只有喷淋,那么只需要在水泵房由湿式报警阀直接连到控制柜,启动喷淋泵即可
2、        如果有防火卷帘,那就在对应防火卷帘门的两侧设置烟感和温感,直接连至防火卷帘控制箱,当然,卷帘门两侧的控制按钮和声光报警还是需要的
3、        有防排烟,就需要设置火灾自动报警系统;《民规》13.1.3.2.4就是这个意思

shan 发表于 2011-4-13 10:18:55

基本同意楼上的,只是有一点要增加:喷淋泵的运行情况、水流器、信号阀等应在值班室内显示

gblgb 发表于 2011-4-13 10:43:38

回答一哈4#、5#的问题,
要上全套系统。

gblgb 发表于 2011-4-13 10:47:28

回复 17# rainmen_73

雨人兄,可参见一哈《民规》条文说明:
13.4.4 灭火设施的联动控制
第2款 自动喷水灭火系统
装设湿式自动喷水灭火系统场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文中明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所同时要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器。因为火灾探测器的设置主要是以预防为主,它对火灾起早期预报警作用,报警后离火灾的燃烧阶段和蔓延阶段还有一段时间。因此火灾自动报警系统的设置,是体现了“预防为主”的指导思想。湿式自动喷水灭火喷头的定温玻璃泡的设置若代替火灾探测器还存在着两个问题:一是该定温玻璃泡与火灾自动报警定温探测器(特别是感烟式火灾探测器)相比较,其灵敏度低得多。经现场火灾探测试验证明,在同等温度条件下(与热电偶温度探测器比较)比火灾探测器晚动作近3min,如与感烟探测器比较晚近5rmin多。因此它不能用作火灾早期报警使用(即使能报警亦无电信号输出)。二是自动喷水灭火喷头的设置主要建立在以消为主的指导思想上,一经喷水灭火就不是报警而是消防。将会使大量水流充满被保护场所。因此我们认为在设有湿式自动喷水灭火喷头的场所,仍然宜装设感烟式火灾探测器。这一设计思想是与消防工作方针“预防为主,防消结合”相吻合的。

sh_13131 发表于 2011-4-13 10:48:35

回复 22# gblgb


    上全套的理由是什么呢?如果是丁类厂房,几万平米,局部满足不了排烟要求,设置了机械排烟,
全厂都要设置吗?

gblgb 发表于 2011-4-13 11:21:46

意思是,设了机械排烟,就要上火灾自动报警系统。

全套的意思是,除了机械排烟要求的探测与联动功能,
还要求:消火栓按钮、手动报警按钮、应急广播、声光报警、切非、应急照明强制点亮等。

gblgb 发表于 2011-4-13 11:40:45

是否全厂考虑,参见以下条文:

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。

sh_13131 发表于 2011-4-13 11:47:52

回复 26# gblgb


    我的疑问和这几条好像没什么关系。

gblgb 发表于 2011-4-13 11:56:24

你先确定了火灾危险性等级,再查火灾报警规范。

有用么?

firefoxes 发表于 2011-4-13 17:58:24

JGJ16-2008《民建》13.1.3第2.4条规定设有机械排烟的公共建筑应设至火灾自动报警系统;

daxia4000 发表于 2013-8-22 20:17:23

按本帖题意:
设置火灾自动报警系统意义-----为了联动机械排烟设备
搞懂火灾自动报警系统---就是火 ...
sgf2002 发表于 2011-4-7 13:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

步步紧逼,哈哈!问的话,也期待答的秒。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 不设火灾自动报警系统,如何给喷淋、排烟、卷帘做消防联动?