单博博 发表于 2011-4-2 21:29:27

功率因数0.99情况下谐波治理方案

本帖最后由 单博博 于 2011-4-2 21:30 编辑

功率因数0.99情况下谐波治理方案

单博博 发表于 2011-4-2 21:31:49

L1为滤波电抗器只通谐波电流1C为滤波电容器1L为并联电抗器 保证滤波器投入后无功不输出利用并联电抗器自消耗

电气小能手 发表于 2011-4-3 00:46:19

学习了哟,,,,哈哈

大鼻山 发表于 2011-4-3 13:42:19

看不出功率因数0.99或0.98的补偿区别

单博博 发表于 2011-4-3 19:42:42

这个肯定有区别了如图 谐波电流比较大,但是功率因数COS和PF已经很高了,KW和KVA基本上吃平了,如果单投电容器的话会过补偿无功倒送,

单博博 发表于 2011-4-3 19:43:56

没有补偿情况设备运行这个地区普遍功率因数都0.99!

单博博 发表于 2011-4-6 22:21:06

帖子有沉下去了 没人关注!

贾行家 发表于 2011-4-6 22:56:06

关注中……

911room 发表于 2011-4-7 09:19:45

看不出谐波电流大呀?如果PF(注意不是cosφ)已达到0.99,说明谐波电流已经很小,无需补偿。

单博博 发表于 2011-4-10 23:04:45

谐波与补偿是两码事!
谐波含量没贴上来你怎么看呢!
功率因数是功率因数并不是说自然设备功率因数达到0。99就不需要谐波治理,如果系统处于容性负载还要设并联电抗器呢!

911room 发表于 2011-4-11 09:42:00

加电容或电感只能补偿“相位功率因数”,电容对谐波是有滤波作用,但治理谐波还应考虑“有源”功率因数校正。国标规定380V,电压THD%小于5%为合格。

单博博 发表于 2011-4-24 22:00:42

电容对谐波也有放大作用
有源电力滤波器价格比较贵除非是通讯机房对电能质量要求比较高的场所才会考虑有源滤波器
页: [1]
查看完整版本: 功率因数0.99情况下谐波治理方案