关于接地线的串接问题
据规范要求:接地(PE)或接零线(PEN)线不能串联连接。如果电源外线以五芯电缆进入总箱,PE线与箱内PE排连接,然后总箱配出五芯电缆到层箱,层箱五芯电缆到设备控制箱,然后4芯电缆到电动机。
显然,从总箱到电动机都是利用电缆的芯线做PE干线,这种情况属不属于PE线串联连接?
另外,重复接地是不是需要室内外接地线两点连接,看了一些资料,比如刘宝林的图集,小型办公建筑,都是总箱引出一根扁钢到室外接地极了。 不属于串联,因为并没利用箱体作PE干线。 刘宝林的图集,都是太老的图集了 刘宝林的图集,都是太老的图集了
大鼻山 发表于 2011-4-3 13:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
室内外接地干线须在两处不同位置连接,也是老规范就规定的了啊 不属于串联,因为并没利用箱体作PE干线。
dengbowyq777 发表于 2011-4-3 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也有类似的看法,但是总觉得。。。 如上图,TN系统,PE是不是属于串联?
到电动机应该是4芯,图上笔误了。
GB图集都是这么干的,见设计深度图样。 据规范要求:接地(PE)或接零线(PEN)线不能串联连接。
如果电源外线以五芯电缆进入总箱,PE线与箱内P ...
TNS 发表于 2011-4-2 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你相信刘宝林的图集么? 老图集都没接触过呀!