小型办公建筑的重复接地与PE线的设置

某小型办公建筑,架空引来4芯线,拟做重复接地形成TN-C-S系统。

由于进线是先进入建筑外墙室外的电业局的计量箱,然后再进入室内总箱,所以重复接地是否可在电业局的计量箱内进行,分出PE和N,然后以五芯电缆引入到室内总箱?

sundq 发表于 2011-4-1 10:01:32

在总箱做,做个总等电位箱,以基础作作自然接地,不用做室外人工接地了