sinochen 发表于 2011-3-30 22:25:35

大家讨论一下PC级ATS进线选用隔离开关的做法

PC级ATS进线选用隔离开关,大家觉得这种做法如何。都谈谈吧。{:smile:}

gdx8785 发表于 2011-3-30 23:06:11

全国智能建筑技术情报网
中国建筑设计研究院机电院
<<自动转换开关电器ATSE设计应用导则>>

可以找来看看

sinochen 发表于 2011-3-30 23:06:14

劳驾各位路过都留个言吧 谢谢了

sinochen 发表于 2011-3-30 23:09:04

看了 对于这一问题的解释是“2.4当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2.4-1所示),当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧(如图2.4-2所示)。”

那么是否可以理解为设置隔离开关的做法也是没错的?

sinochen 发表于 2011-3-30 23:10:05

谢谢 老师的回答

gdx8785 发表于 2011-3-30 23:13:49

那么是否可以理解为设置隔离开关的做法也是没错的?
-------------- 请注意是说"需装设保护电器"

gdx8785 发表于 2011-3-30 23:14:53

看了 对于这一问题的解释是“2.4当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2 ...
sinochen 发表于 2011-3-30 23:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

隔离开关不起保护作用

jychen1 发表于 2011-3-31 08:18:53

隔离开关可以隔离电源,检修时用。

电气小能手 发表于 2011-3-31 09:04:19

回复 4# sinochen


    图在那呀?

电气小能手 发表于 2011-3-31 09:05:20

回复 7# gdx8785


是ya!

电气小能手 发表于 2011-3-31 09:06:21

回复 8# jychen1


       是呀,隔离作用就是检修呀,双切箱前 不是用断路器的么....

hahaoohehe 发表于 2011-3-31 13:04:14

2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。


xing1366 发表于 2011-4-1 09:31:45

不错的应用导则
可以参考一下

sinochen 发表于 2011-4-2 20:04:13

各位 小弟问一下PC级ATS前装断路器的作用是什么?

old4ai 发表于 2019-9-27 13:18:00

参考!谢谢