注册会员 发表于 2011-4-3 22:33:45

50%负载持续率条件下功率7.8kw的电机,换算到25%负载持续率条件,电机功率是多少?

入门者 发表于 2011-4-4 07:46:56

引自13楼的发言,a、1楼的问题跟负载持续率没神马关系,别想当然,那就是个一用三备的问题。

    可能我没有说清楚,换一种方式,按我4楼的发言把灯换成电动机。

    如果4路4只电动机变成1路1只电动机,其它25%、功率等工作情况不变,这时计算功率和计算电流应是多少,其它不变,工作制变为50%、100%,其功率Pe及计算电流为多少?

   再出现4楼情况,到底是按负载持续率考虑,还是按你的一用三备思路考虑?

注册会员 发表于 2011-4-5 23:17:03

先算算16楼的题再讨论

入门者 发表于 2011-4-6 12:28:27

引自16楼的发言,50%负载持续率条件下功率7.8kw的电机,换算到25%负载持续率条件,电机功率是多少?

    没现成公式可套用,提供一家电机厂产品样本数据供参考。

    佳木斯电机股份有限公司的YZ160L电动机
    负载持续率    15%   25%   40%   60%   100%
      转速          750      750      750      750       750
      功率(KW)   11          9      7.5          6            5
      以上数据可能与你的要求有差距,可用类比法或插值法估算。推测是同一台电动机用不同铭牌。

    若有现成的公式,请提供。

治学以诚 发表于 2011-4-6 13:37:03

治学以诚 发表于 2011-4-6 13:47:59

hahaoohehe 发表于 2013-1-4 12:30:38

引用 入门者:

   1. 电动机铭牌功率表达的是电动机输出实际功率,对于有工作制要求的电动机铭牌功率表达的是负载持续率期间能输出的功率和电流值。
   2. 从有关资料中得知,同一机座号的同类型的电动机(比如起重用电动机)其铭牌功率及额定电流随负载持续率降低而增大。



卞铠生(讲课视频) 说:短时或周期工作制电动机采用需要系数法时,换算到25%其实是不对的(这是历史原因造成的),利用系数法换算到100%是对的。

通过佳木斯电机股份有限公司的YZ160L电动机的参数,
负载持续率15%,功率11KW,换算到100%为 11x根号下0.15=4.26。
负载持续率25%,功率9KW,换算到100%为 9x根号下0.25= 4.5
负载持续率40%,功率7.5KW,换算到100%为 4.74
负载持续率60%,功率6KW,换算到100%为 4.65
都接近负载持续率100%时的功率5KW

也就是跟入门者说的一样,同一机座号的同类型的电动机(比如起重用电动机)其铭牌功率及额定电流随负载持续率降低而增大。
页: 1 [2]
查看完整版本: 负载持续率问题