讨论:一个低压配电IT接地系统能否再引出TT系统呢?
有人问我, 一个低压配电IT接地系统能否再引出TT系统呢?我是没遇到过,不过不敢轻易下结论,请大家也帮想想。{:4_125:}{:4_98:}{:4_108:} 仅从定义来看,就行不通:TT系统的电源中性点直接接地(小电阻接地),而IT系统要求电源中性点不接地(或高阻接地)。怎可混用? 如果必须这样,加隔离变压器。 如何不可。
我们常见的,10kV为IT,0.4kV为TT。
你现在把10kV改成0.4kV,不就可以了么。 如何不可。
我们常见的,10kV为IT,0.4kV为TT。
你现在把10kV改成0.4kV,不就可以了么。
gblgb 发表于 2011-3-29 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
想想,高压有IT系统么? 谢秋兄提醒,IT、TT系统概念确实出自低压规范。
IT转TT的系统,本人确实也没做过。
在此引用10kV中压系统方式,
无非是想说明,
前一级配电系统为“所有的带电部分与地隔离;或某点通过高阻抗接地。”
后一级采用“外露可导电部分与地直接做电气连接,它与系统电源的任何一点的接地无任何连接。”
符合此条件的配电形式是存在的。
不对之处,还请拍砖。 如此理解,什么系统不可以搞?不怕做不到,就怕想不到 大鼻山说的对,只要有钱,月球都给你买下来 回复 8# 关东武夫
是么?呵呵 如果必须这样,加隔离变压器。
911room 发表于 2011-3-29 17:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是否见过呢? 本帖最后由 知足常乐 于 2011-6-9 22:47 编辑
是否见过呢?
秋石 发表于 2011-4-3 22:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我做过矿山配电用IT系统给井下设备供电。地面220伏设备采用局部TN-S系统供电(即在低压母线上引出一路通过隔离变压器转换,隔离变压器二次侧采用TN-S)。
请各位给看看,这样的系统有没有什么问题? 一个建筑物如何存在两种接地制式,应急柴油机组应当采用iT还是TN? 文章1:
选择将柴油发电机组电源中性点接地当时主要认为:由于系统中性点不接地。在三相负荷不平衡时.电源中性点电位飘移。进而造成负载端相电压偏移。 文章2:------- 文章2:-------
老康阁楼 发表于 2011-7-30 00:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
安全电源用IT系统,但-------
唉,我在想想