cqzrm 发表于 2011-3-29 22:10:55

封闭楼梯间是防烟楼梯间,这里都有烟了,那怎么可以保证安全呢?
治学以诚 发表于 2011-3-29 15:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
封闭楼梯间和防烟楼梯间两回事。规范没提到防烟楼梯间,可能同意防烟楼梯间不用设探测器。

治学以诚 发表于 2011-3-29 22:22:52

yangyang7201 发表于 2011-3-30 16:35:33

封闭楼梯间是防烟楼梯间,这里都有烟了,那怎么可以保证安全呢?
治学以诚 发表于 2011-3-29 15:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   封闭楼梯间不能等同于防烟楼梯间!

yangyang7201 发表于 2011-3-30 16:38:40

封闭楼梯间并非防烟楼梯间,防烟楼梯间还应有防烟前室。《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火规范》中有明确界定。

hahaoohehe 发表于 2011-3-30 18:15:11

建筑设计防火规范GB 50016--2006
2.0.18 封闭楼梯间 enclosed staircase
用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。

2.0.19 防烟楼梯间 smoke-proof staircase
在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。

火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室

是不是防烟楼梯间不设烟感,而封闭楼梯间要设烟感?还是楼梯间都不设烟感?还是楼梯间最顶上一层设置?

yangyang7201 发表于 2011-3-31 12:00:20

封闭楼梯间采用建筑构件分隔,虽能防止烟和热气进入,但不一定能够有效保障。而防烟楼梯间设有防烟前室,且有乙级防火门分隔并有正压送风设备配合,可以有效阻隔烟和热气的进入。个人认为封闭楼梯间内应层层设置烟感探测器,作为安全措施的一种后备保障;而防烟楼梯间由于前室设有探测器,又配合有多种防烟、防火措施,则可不设探测器。
以上均为个人观点,未经任何权威部门鉴定、认可,欢迎各位坛友拍砖。

rachanaqiu 发表于 2012-7-18 18:56:49

回复 3# 东海龙王


    消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话;
    这是强条!

sgf2002 发表于 2012-7-19 08:39:29

回复 13# 枫叶


    无语

zhang_008 发表于 2012-8-2 14:37:47

学习学习,谢谢楼主。

tszgsj 发表于 2012-8-3 09:06:49

懒的讨论,这种问题太多太多。就像在朝鲜,你有天大的本事,也使不出来。往根上刨,最终都能归到“体质”上去。
人家让你怎么改你就怎么改吧,要相信,中国没专家

dzkxian 发表于 2013-1-24 21:45:49

深圳要求楼梯间每3层设一个探测器。其实作为一个独立的探测区域,可以不设探测器。规范没有要求设。

wurenhecai 发表于 2013-1-24 23:47:49

都是独立的探测区域了,可以不设探测器,不用探测,这语文学的{:1_274:}

yinhui2004 发表于 2013-1-30 14:49:50

消防电梯采用五方通话你也要说明

尺短寸长 发表于 2013-2-3 20:56:48

都是独立的探测区域了,可以不设探测器,不用探测,这语文学的
wurenhecai 发表于 2013-1-24 23:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

先不忙着说“……这语文学的”。{:smile:}

GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。

但凡建筑物内设置火灾自动报警系统后,就必须按 4.2.3 条规定(自 4.2.3.1 款至 4.2.3.4 款中涉及的所有“应分别单独划分探测区域”) 设置火灾探测器吗?
比如:
遇见“走道”、“坡道”、“管道井”,就设火灾探测器?
存在“建筑物闷顶”、“建筑物夹层”,就设火灾探测器?

尺短寸长 发表于 2013-2-3 21:02:44

深圳要求楼梯间每3层设一个探测器。其实作为一个独立的探测区域,可以不设探测器。规范没有要求设。
dzkxian 发表于 2013-1-24 21:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

基本认同,但得补上一句说完整:

除“建筑高度超过100m 的高层建筑”外(“建筑高度超过100m 的高层建筑”采用“全保护模式”,仅“游泳池、溜冰场、卫生间”三处场所允许不设火灾探测器),规范没有强制要求楼梯间必设火灾探测器。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 审图公司和消防队的 几条审图意见