对于70度自熔断的防火阀而言,监视的目的不是联动风机
联动风机可以通过防火阀直接联动,而不用通过火灾报警系统自动或人工联动。
那么这个监视的目的或作用是什么呢?
我认为规范要求监视是有一定道理
1.火灾情况下,通过监视这类防火阀的动作情况
在一定程度上可以在消防控制中心对“火灾进展情况”有个大概的了解。
2.灾后,特别是火灾不严重的灾后,
可以根据监视到的情况有针对性的快速修复或复位相关的防火阀
3.非火灾情况下,如12楼所言,如果有防火阀因故关闭,
在消防控制中心就可以及时获得情报,就可以及时得以修复。
以上这几点仅是阿斯的个人理解,仅供各位讨论参考
如果有不妥或需补充的,请楼下指出和补充 据了解,很多同志对各类防火阀的问题不是太了解,设计图纸上存在的这类问题一般校审、图审都不太注意
施工过程中往往更多的是“简配”,则最终的工程成品就。。。 据了解,很多暖通专业的人对于防火阀的设置控制都不理解。曾经去沟通了解过,后来发现他们也很混乱,所以我们一定不可以想当然的去做。是否自熔是否须控,70还是280,设还是不设,他们也混乱着,暖通规范并不是很明晰,所以这个问题一定要求提资单,是对自己的保护也是对他们的促进! 空调管道的70°防火阀需要监控,原因很简单,作为火灾监控需要知道70°防火阀关闭的原因。肯定与温度有关。而温度和火灾有关。不监控是不行的。 谢谢大家回复参与讨论,看来还是有争议,还是加上吧,先通过审图再说,呵呵 受教了!学习了