cqzrm 发表于 2011-3-29 21:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有点嚼头。 总之一句话,对于“EPS电源输出的中性线是否要做重复接地”的问题,不宜简单以“是”或“否”来作答。 EPS电源系统,只要其二次侧设计成TT或TN(TN-S、TN-C-S)系统,其中性线必定是要接地的。
但是,这个接地不是“重复接地”,而是新建电源配电系统的功能性接地。
EPS二次侧的中性线与EPS一次侧的中性线没有关联,才对。 老诚的帖子不宜对老专家极尽贬低。 多看看书,再思考后发言,错误可能会少许多。 回复 15# cqzrm