890214 发表于 2011-3-27 13:37:13

住宅设计的电气线路采用钢管保护,在浴室里也是,对吗?

很多住宅设计的电气线路采用钢管保护,在浴室里也是一样,对于这一点,《民规》没有任何规定。但是,但是,IEC标准却要求进入浴室的电气线路应具备双重绝缘,即导线应穿塑料管敷设而不应穿钢管敷设,即便住宅内线路都穿钢管敷设,进入浴室也应加穿塑料保护管,这样既可提高线路绝缘水平,还可避免穿线钢管引入不应有的电压。各位是怎样做的?

尺短寸长 发表于 2011-3-27 15:13:24

住宅设计的电气线路进入带洗浴设备的卫生间,应使其处于配电线路的末端。

配线配管敷设方式——

上上选(应予以推广):
电线(或护套线)穿阻燃刚性塑料管暗敷;

中:
护套线(或电缆)穿钢管暗敷;

下下选(应予以摒弃):
电线穿钢管暗敷。

lhchen 发表于 2011-3-27 15:33:30

目前在我们这里的做法是BV线穿阻燃刚性塑料管暗敷,没有听说有什么问题。

尺短寸长 发表于 2011-3-27 15:45:33

目前在我们这里的做法是BV线穿阻燃刚性塑料管暗敷,没有听说有什么问题。
lhchen 发表于 2011-3-27 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

BV线穿阻燃刚性塑料管暗敷。。。

属于应予推广的上上选,当然没问题的。{:smile:}

尺短寸长 发表于 2011-3-27 15:49:22

以前各厂家所称呼的阻燃刚性塑料管,估计以后得称呼:难燃刚性塑料管。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-27 18:12:26

阻燃和难燃的含氧指数是否也一样?

911room 发表于 2011-3-28 13:20:15

本帖最后由 911room 于 2011-3-28 13:22 编辑

回复 2# 尺短寸长

也不尽然。
金属管的防火性能显然比绝缘管好。这个在此先不细说,只提以下几点: a、受外界因素影响小,导线绝缘受外力损伤的可能性降低;b、金属管对导线有一定散热作用;c、屏蔽作用,防止雷电(感应)过电压对绝缘的破坏。d、可靠接地的金属管内的导线一旦出现电弧故障,燃烧被限制在金属管内,当故障发展为金属性短路时,短路保护器可实现断电保护;当带电导体与金属管壁接触时,自然形成了接地故障,RCD可实现断电保护。

美国芝加哥地区要求采用金属管布线,其线路造成的火灾只是全美水平的1/4。

再看看按英国标准施工的北京东方广场的实际图片。




页: [1]
查看完整版本: 住宅设计的电气线路采用钢管保护,在浴室里也是,对吗?