地下室的排烟风机、潜污泵等离变压器几十米的情况下,能用微断控制么?分断能力够么?
好比地下室有1个1000的变压器,则变压器出口处的短路电流大概24KA。地下室还有一些排烟风机、潜污泵、排风机等设备,由1个双电源箱供电。-APE双电源箱进线是NH-YJV-5X16,离变压器大概30米,算出短路电流大概是5.6KA。
这些设备(排烟风机、潜污泵、排风机)用微断(分断能力有4.5KA、6KA、10KA……)控制,分断能力够么?
这种情况,大家是用微断还是塑壳? 那还用说,此时还是应采用塑壳。 变压器出口处馈线开关MCCB与设备(排烟风机、潜污泵、排风机)的保护开关MCB之间若具备级联技术,可以大幅度提高MCB的分断能力,就可以用MCB(微断);反之,分断能力达不到,则不应用MCB。 如果严格执行规范,这两级开关应该具备选择性。因此,设备处短路时,最好别寄望低压屏出线开关作为主保护来动作。 本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-3-26 13:31 编辑
级联技术,那上级断路器要有限流能力。
变压器出口断路器一般都是框架式断路器,是所有厂家生产的框架式断路器都有限流能力,还是只有一些厂家生产的才有限流能力呢?
不对,应该是低压馈线柜里面的断路器要有限流能力,那就是这个回路选的塑壳断路器(在低压馈线柜里面)要有限流能力? 如果严格执行规范,这两级开关应该具备选择性。因此,设备处短路时,最好别寄望低压屏出线开关作为主保护来 ...
大鼻山 发表于 2011-3-26 13:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
-APE双电源箱进线是NH-YJV-5X16,离变压器大概30米,算出短路电流大概是5.6KA。
这些设备(排烟风机、潜污泵、排风机)用微断(分断能力有4.5KA、6KA、10KA……)控制
发生短路时,如果低压馈线柜内的断路器没有限流能力,那短路电流已超过了微断的分断能力,这时微断会不会坏掉?而短路电流只能靠低压馈线柜内的断路器来分断?
08民规:
2 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;
一般民用建筑,都可以不管选择性吧?这个非主要负荷指的是什么?一、二级负荷算重要负荷么?还是只有消防负荷算重要负荷? 没那么狭窄吧。具有选择性最常见方式:
1、时间整定选择性;
2、电流整定选择性(但不一定采用限流断路器) 但上面的例子,短路电流已超过微断的分断能力,这种情况下还要使用微断的话,只能采用级联技术,上级断路器选用具有限流能力的。 都选择分断能力为10KA的微断就可以了。 画图的时候,微断上面不标分断能力,那默认应该是多少?
选10KA的肯定可以了,如果其它地方用的是1家断路器,可这家没有10KA的,那在这块还要用别的厂家的了(如:ABB)。
如果就用4.5KA或6KA的呢,该怎么处理?只能在低压馈线柜内用具有限流能力 的塑壳? 占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:} 只有磁保护的微断比较少吧 消防设备又不能有热保护 画图的时候,微断上面不标分断能力,那默认应该是多少?
选10KA的肯定可以了,如果其它地方用的是1家断路 ...
hahaoohehe 发表于 2011-3-26 17:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
现在设计大家不都是标注产品的具体型号、规格的么?分断能力如何,已隐含其中了