再论 柴油发电机房及储油间
08民规:6. 1. 13
7)机房各工作房间的耐火等级与火灾危险性类别应符合表6.1.13-2的规定。
表6.1.13-2 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别
这是审图的对柴油发电机房的意见:
问题:
1.发电机房和储油间都应该是火灾危险区域,为什么储油间大家都做成防爆的?是设计人员和审图的提高了等级?但规范并没说是防爆的?
2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
08民规:6.1.5 机房配电线缆选择及敷设应符合下列规定
4 控制线路、励磁线路和电力配线宜穿钢导管埋地敷设或采用电缆沿电缆沟敷设;
这指的不是暗装么? 审图对柴油发电机房的意见,没见有错。
问题:
1.发电机房和储油间都应该是火灾危险区域,为什么储油间大家都做成防爆的?是设计人员和审图的提高了等级?但规范并没说是防爆的?
环境温度未达柴油闪点的55度,储油间可不防爆。没见楼主提供的审图意见对此提防爆要求。
2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
防爆是应该明装,未按防爆做设计,又何必暗装? 柴油既具爆炸性(爆炸物),又具可燃性(可燃物),故在GB50058中两处均见到它出现。
关键在于:环境温度和闪点。 尺短老兄上贴最后二字“暗装”可能误写了,似乎应为“明装”。 谢大鼻山指正。
赶紧发修改通知单:
2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
防爆是应该明装,未按防爆做设计,又何必明装? 老兄无须另外开贴校正,因为可以直接“编辑”原帖的。“编辑”键就在每个帖子的最下方(“引用”键右侧) 留一个修改痕迹也是好的,提醒提醒自己,以后尽量少犯错。 占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:} 那我想继续问下:1、发电机房到底用不用做防爆呢?如果防爆是不是建筑专业也必须做防爆墙,泄爆口等呢》?还是只要电气设备采用防爆设备就行呢?
2、发电机房里允许不允许在里面设置配电柜呢?? 前面应该很明确说了仅属于火灾危险场所;如何又来防爆之说呢? 定性和怎么设计管线按照GB 50058-92走,就行了。 本帖最后由 东海龙王 于 2011-3-27 10:40 编辑
审图意见的定性是对的。 2、发电机房里允许不允许在里面设置配电柜呢??
这一条没人回答,按4.3.4条如果防护等级达IP5X就可以。查了一下,低压配电柜很多都不超过IP4X,有没有更高防护等级的我就不知道了 2、发电机房里允许不允许在里面设置配电柜呢??
这一条没人回答,按4.3.4条如果防护等级达IP5X就可以。查 ...
shan 发表于 2011-3-28 06:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可以的,ATS柜可以放在柴油发电机房。
没必要IP5X。 2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X.
那配电柜 属于 配电装置不?要属于就应该IP5X了吧?