枫叶 发表于 2011-3-25 14:33:26

4支等高避雷针。

170米*65米的堆场,滚球半径100m。左右各20米设一16m高避雷针,中间在设一根,16m高避雷针,两侧一样,一共六根,谁算过4支等高避雷针帮忙算算够不够,各4针间有没有死区,我用软件画出来没有问题,算只会用双针叠加算,是有四个漏洞,但4针算应该是没有问题,求正解,不知道如何算,审图说不对。期待

治学以诚 发表于 2011-3-25 15:01:40

治学以诚 发表于 2011-3-25 15:06:40

关东武夫 发表于 2011-3-25 15:08:40

有死角,保护不到

治学以诚 发表于 2011-3-25 15:16:09

sgf2002 发表于 2011-3-25 18:13:16

本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-25 18:16 编辑

回复 1# 枫叶



100m滚球半径没问题


60m滚球半径有问题

不明白为什么用100m滚球半径?

治学以诚 发表于 2011-3-25 20:48:37

治学以诚 发表于 2011-3-25 20:52:28

sgf2002 发表于 2011-3-25 21:23:15

避雷引下线怎么也得离开堆场一下。一开始我还以为楼主,是个明白的,重看一遍,楼主的意思是6楼的图示。
治学以诚 发表于 2011-3-25 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是的,楼主能否解释下,为什么这样设

hahaoohehe 发表于 2011-3-27 09:49:08

占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:}

枫叶 发表于 2011-3-28 15:55:15

170m*65m是堆场基础,四周有5米宽的道路,所以在堆场边上设置避雷针还算可以。
露天堆场滚球半径100m,没有问题,规范有。
外边线肯定是没有问题,都能保护的到堆垛,就是4针之间的区域大家看看能保护到么。

枫叶 发表于 2011-3-28 15:56:25

枫叶 发表于 2011-3-28 15:57:47

哦,错了这个是20米的时候得保护圈,这个不用看了,肯定没有问题,我是想看看16米的时候怎么着。。。