变压器中性线问题

平时正常运行,三角星变压器低压侧中点到地之间有电流吗

yangyang7201 发表于 2011-3-24 16:07:23

如果该变压器用于民用建筑物中,且变压器所带负荷大多数为单相负荷,由于三相不可能完全平衡变压器中性线上是有电流的。如图:

尺短寸长 发表于 2011-3-24 19:13:10

三相完全平衡,也会因谐波电流的存在,变压器中性线上同样是会有电流的。

但楼主问的是:平时正常运行,三角星变压器低压侧中点到地之间有电流吗?

由于供配电系统难免存在一定程度的“漏电流”,低压侧中点到地之间一般会有mA级(看系统大小和绝缘好坏了,小则几十mA大则几百mA)的剩余电流。

JHL123321 发表于 2011-3-25 08:58:22

哪故障时呢

JHL123321 发表于 2011-3-25 08:59:28

我是说中线到地那段

JHL123321 发表于 2011-3-25 09:09:10

哪接地网的意义在哪,几欧几欧的有什么区别

yangyang7201 发表于 2011-3-25 10:15:19

三相完全平衡,也会因谐波电流的存在,变压器中性线上同样是会有电流的。

但楼主问的是:平时正常运行, ...
尺短寸长 发表于 2011-3-24 19:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    审题不清,罪过罪过。赞同3楼坛友意见。

JHL123321 发表于 2011-3-28 14:12:33

和中线到地那段有关的应该就是接地故障了吧,接地故障时中线到地那段是什么电流
规范说变压器中性线要直接接地,未解释怎样算重复接地,是中性线直接接到地网还是通过一个MEB接到地网(图集中是这样的),这两种那种好
若有两台以上的变压器,哪二者的中性线是先一起接到MEB再接地网好还是各台各自直接接地网好