890214 发表于 2011-3-23 21:48:18

计算电流是90A,电度表是用电流互感器还是直接选30(120)A的电度表?

计算电流是90A,电度表是用电流互感器还是直接选30(120)A的电度表?按规范,大于50A时,就要加电流互感器,既然这样,为什么还有30(120)A的电度表?直接选30(120)A的电度表不行吗?

大鼻山 发表于 2011-3-23 21:52:29

可直接选30(120)A

911room 发表于 2011-3-23 21:59:16

从表计本身接线可靠性考虑,最好使用互感器。这样更换表计时系统可不停电,维护方便。

911room 发表于 2011-3-23 22:01:34

表计分高压计量和低压计量,大电流表多为低压计量,也为节省互感器,节省安装空间。但就我的实际感觉而言,90A的接线端子如果处理不当,很容易发热。如果条件允许,还是使用互感器更安全。

枫叶 发表于 2011-3-25 14:28:18

试问63A的断路器,选15(60)的表合适吗,理解不了,审图怎么说行呢??