abc 发表于 2011-3-22 16:44:51

某论文中关于TN-S系统的贴图,疑惑!

http://wenku.baidu.com/view/bc8209c42cc58bd63186bde9.html

{:24:} 如题,从事电气工作多年,第一次看到TN-S系统是这样表述的,来论坛求证下。

abc 发表于 2011-3-22 16:46:12

这个图更象是IT系统引出中性线的做法。

gdx8785 发表于 2011-3-22 16:54:09

估计是笔误了,标"N"处和标“PE”处连通,就是TN-S
否则,应该是TT系统。

abc 发表于 2011-3-22 17:20:23

回复 3# gdx8785


    你看下文章就知道,不是疏忽的,而且这个系统是推荐的系统。
   TT系统的话,N也是要接地的呀!

abc 发表于 2011-3-22 17:25:42

发这个帖子,主要是想了解下现在农村电网采用的是什么接地系统?
正在帮朋友设计个自住房屋的电气,看采用什么样的接地系统最合适?
请有这方面经验的大虾帮帮忙。

gdx8785 发表于 2011-3-22 18:49:29

回复gdx8785


    你看下文章就知道,不是疏忽的,而且这个系统是推荐的系统。
   TT系统的话,N也 ...
abc 发表于 2011-3-22 17:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

TT系统的话,N也是要接地的呀-------
说得对,N在电源端应该接地

尺短寸长 发表于 2011-3-22 19:21:43

gdx8785看没看楼主提供的网页http://wenku.baidu.com/view/bc8209c42cc58bd63186bde9.html

不知是何时发表的文章,有问题哦。

gdx8785 发表于 2011-3-22 19:39:19

回复 7# 尺短寸长

呵呵
贴个图都没贴对
就不看了

abc 发表于 2011-3-23 08:34:50

本帖最后由 abc 于 2011-3-23 08:43 编辑

结帖:1、TN-S系统,中性线N是接地的,并非文中说的不接地;
      2、图中这个贴图是错误的,至今没发现有一个接地系统相适应;
      3、论文的论点——TN-S系统最适合农网改造也是站不住脚的;
      4、看来不是所有期刊发表的论文都正确了。

另一话题:农村电网现状是不是都是TN-C系统?

abc 发表于 2011-3-23 08:42:36

本帖最后由 abc 于 2011-3-23 08:43 编辑


TN-C

TT

TT系统与TN-C系统的区别就是保护接地的方式不同,电源端是一样的。
对于农村用电户来说,TT系统需要单独做接地装置,TN-C系统不需要;
那么看来以前农村都没有单独做接地装置,应该是属于TN-C系统了。