关于照度计算中的一些问题!
我刚接触建筑电气不久!现在有以下问题不太懂?请大家指教!1.照度计算的问题,一般灯具的安装高度为多少?距离顶多高?我遇到个车间,层高8M多,怎么设置灯具的高度,车间用什么灯具?什么灯管?
2.照度计算中层高不一样,那么一般灯具在各类建筑中的安装高度是多少?因为高度不同利用的系数就不同了。比如,客房吸顶!教室一般离顶50公分?那么其他建筑是多少?交流一下?
3.现在做一个车间,有一台吊车设备要600A的电流。我查了以下电缆的载流量一般也就是300~400多了这怎么办啊?用两根吗? 1.照度计算的问题,一般灯具的安装高度为多少?距离顶多高?我遇到个车间,层高8M多,怎么设置灯具的高度,车间用什么灯具?什么灯管?
-------- 8m层高的车间,可用金卤灯,也可采用大功率节能灯。
2.照度计算中层高不一样,那么一般灯具在各类建筑中的安装高度是多少?因为高度不同利用的系数就不同了。比如,客房吸顶!教室一般离顶50公分?那么其他建筑是多少?交流一下?
------灯具可以吸顶安装,链吊安装;杆吊安装;可根据结构形式或吊顶与否而决定
3.现在做一个车间,有一台吊车设备要600A的电流。我查了以下电缆的载流量一般也就是300~400多了这怎么办啊?用两根吗?
-------可以采用2根电缆并联,需注意2根电缆应该是:同材质;等长度;同规格。