10KV变压器低压出线侧总断路器处的电流互感器装几个好

JHL123321 发表于 2011-3-24 09:28:37

好像只规定测三相就可

JHL123321 发表于 2011-3-25 09:21:13

如果没装零序,有没必要测一下N线电流呢,有零序互感器时,是否可在低压柜加个电流表显示呢

JHL123321 发表于 2011-3-30 09:14:53

怎么这主题没人感兴趣啊,还是很实在的主题嘛,把它埋了吧

治学以诚 发表于 2011-3-30 09:32:29

关东武夫 发表于 2011-3-30 10:15:49

晕,3个测电流够了,然后就是电容柜的取样电流互感器了,几个智能电容投切控制器就搞几个取样电流互感器

JHL123321 发表于 2011-4-7 09:44:36

回复 5# 治学以诚


    这哪呢,链来瞧瞧

JHL123321 发表于 2011-4-7 09:46:16

回复 6# 关东武夫


    电容柜有几个智能电容投切控制器啊

关东武夫 发表于 2011-4-8 10:01:13

几台电容柜就几个控制器咯

tq02vf4 发表于 2011-4-10 14:49:26

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-10 21:40:29

最多也就9个,三个测量,三个计量,3个补偿回路用,根据实际情况来定吧

单博博 发表于 2011-4-10 23:30:49

本帖最后由 单博博 于 2011-4-10 23:34 编辑

10KV变压器低压出线侧总断路器处的电流互感器装几个好
没有补偿没有计量装三个分别测量三相电流
有补偿情况下装4个或者6个 装4个是一个取样电流给补偿柜补偿控制器用 这个装一个是三相负载平衡场所用于三相共补,如果装三个给电容柜取样信号 一般情况是用户负载三相不平衡情况下 电容柜是混合补偿 三相共补加三相分补 另外三个是测量 测量总电流用的,
如果用户要在低压侧计量那要装7个或者9个 其中三个是测量 测量总电流用的,三个是计量如果专用计量一般互感器要选用0。2S级如果一般考核0。5S或0。5级 ,两外一个或三个是装4个是一个取样电流给补偿柜补偿控制器用 这个装一个是三相负载平衡场所用于三相共补,如果装三个给电容柜取样信号 一般情况是用户负载三相不平衡情况下 电容柜是混合补偿 三相共补加三相分补,
有些场所还要装电流保护 保护方式继电器或者微机保护 还要加电流互感器 根据实际情况定了!

单博博 发表于 2011-4-10 23:31:53

你怎么个设计方案根据实际需求装互感器!

单博博 发表于 2011-4-10 23:33:21

不是自己想挂就挂几个 好多断路器上的数显不准确,,

JHL123321 发表于 2011-4-12 09:16:57

本帖最后由 JHL123321 于 2011-4-12 09:18 编辑

有见过单兄发的电容柜图片,你那个柜是成套柜吗,互感器,电表啥的是自己配的吗,哪上头电表就有好几个,都是啥表,也看不清