我先抛出平实而简明的引言(其余部分有待该期杂志正式面世之后,视具体情况而定):
0引 言
配电线路发生短路故障时,在保护电器动作之前,由于短路电流热效应的作用,导体温度会急剧上升,从而可能使导体绝缘损坏、变脆,或使芯体机械强度降低、熔化。为此, GB50054-95《低压配电设计规范》(以下简称《低规》)第4.2.1条规定:“配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流”,即要求对绝缘导体进行热稳定等校验。
目前,对于低压配电电缆的热稳定校验,尚缺少深入研究和量化计算(尤其须考虑短路电流非周期分量影响时)。本文将就此展开探讨。
大鼻山
发表于 2011-6-29 22:20:32
本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-4 12:55 编辑
我一直建议严谨技术性论文的作者,可以遵循一个原则:论文语言讲究客观、中性、冷静、平实、简明,尤其通篇尽量不宜出现“我”、“我们”、“笔者”之类明显主观化的词汇。——喔,幸亏我不是杂志编辑,否则不知多少作者要遭殃呢